发表于 2015-6-2 19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不超过5min的时间停机
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-6-10 11:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般45秒内启动应发并并车,主配供电后3分钟应发分,再停
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-15 18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我做过的船不管是应发带harbor的还是不带的都是规定在45S内启动发电机并且合闸结束,没有自动停机的功能,太OUT了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-7 13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
恢复供电后,应急电应从电网脱开,原动机可以延时再停
回复 支持 反对