查看: 1561|回复: 6
收起左侧

[电气] 发电机开关三段保护问题!

[复制链接]
发表于 2010-12-9 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发电机开关脱扣器的三段保护: 1. 长延时(过载保护)
                                         2. 短延迟(短路保护)
                                 还有一个到底是 短路瞬时 还是 逆功率保护 或者欠压保护,还是其他的, 小弟有点搞糊涂了
请高手明确下,谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-12-9 20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
逆功率,超压,欠压   都有保护
还有 频率 也有保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-9 20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# lincheng1984


    我知道都要保护,但是通过开关脱扣器保护的前面两个 还有一个到底是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-9 21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
船用发电机主要有四个保护:过载、外部短路、欠压、逆功率。
前三个由自动空气断路器中电子脱扣器承担,逆功率保护由逆功率继电器承担。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-10 12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
过载、、欠压、逆功率
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-10 13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.长延时(过载保护)
2. 短延迟(短路保护)
3. 短路瞬时
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-20 13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
学习一下,貌似4楼正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-25 01:55

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表