查看: 2573|回复: 8
收起左侧

[电气] 主汇流排分段

[复制链接]
发表于 2010-12-7 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
一套普通三台主发的船舶电站,主汇流排应分成两个以上的独立分段,那分段主汇流排的一般是用断路器还是隔离开关?有什么区别?
另外,像这样的电站一般是分成几个独立分段呢?请专业人士指点
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2010-12-7 10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
通读很多遍了,我想知道大家所遇到的实船情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-7 16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一般是隔离开关!如果需要维修的话,可以把隔离开关断开,然后维修!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-7 20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
通常分两段,2台在一段,另一台在一段。中间用母联开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-10 10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 5# JiSOR

这倒奇怪,怎么不是用2个隔离开关把三台都分开呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-10 10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
即使有断路器也是起到和隔离开关一样的作用!主要是用于MSB的维护!一般分2段,作用是MSB维护时保证船不断电!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-10 11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
回复 7# blancho

见过用三个母联开关组成一个闭环的,但还没见过两个母联分三个排的。而且,常规是两个排,或四个排(轴发)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-10 12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
搞不懂的电器知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-17 10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
也就是说隔离开关主要是检修时用了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报