查看: 2022|回复: 6
收起左侧

[电气] 绝缘检测仪,在船舶接岸电的时候,会报警么

[复制链接]
发表于 2010-12-5 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
绝缘检测仪,在船舶接岸电的时候,会报警么
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-12-6 08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的理解岸电和发电机供电转换,应该仅为供电方式不同而已,不应该报警,不知道对不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-6 08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
由于岸电是三相四线制、中性点接地,而船上多数是三相三线制对地绝缘系统,所以船上接岸电时绝缘检测器是报警的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-6 09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上说法 有的会报警的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-6 10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
同意,因绝缘监测仪是用在母排上,不仅仅是发电机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-6 13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个要看配电板厂家怎么做的了
由于在系泊试验的时候,经常电焊机使用,导致绝缘检测仪长期工作,烧掉,很多配电板厂家在绝缘监测仪检测回路接入了一个岸电开关常闭触点,使用岸电,就不检测绝缘状况
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-9 15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我做过配电板厂家的服务工程师!同意楼上的!岸电是不会报警的,各个船级社都有规范,岸电时不检测绝缘!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 05:38

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表