发表于 2010-11-30 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
如果15kw的电动机采用星三角启动,是不是不会引起电网的电压下降?如果会造成电压的下降该怎么计算?在线等,急急急!!!
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2010-11-30 13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
电站容量是多大?通常压降计算是针对某个母排最大负荷进行计算的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼上说的对,会不会造成电网电压跌落,要看预启动的负载占主电网的比例。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
国标上有计算公式
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在船上加装新设备时,要根据电站的容量来选择配置的设备容量大小,否则会引起电站供电的质量。如果15kw电动机是原来设计的设备,采用星三角启动是不会电网电压下降,要么采用软起动器来起动电机,它会克服星三角转换瞬间的冲击电流、带来瞬时的电压降,但软起动器价格高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用星三角启动目地就是为了减小启动电流,减小对整个电网的冲击,至于冲击多大,要看电站容量,一般容量10%一下是可以直接启动的,如果用的星三角启动就没必要考虑这些压降的问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-7 13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
公式 公式 各位都跑偏了 谁有计算公式
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-7 19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
坐等高手提供公式啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-10 17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
主要是看电站的容量,10%以下直接启动.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 09:33

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表