查看: 2576|回复: 4
收起左侧

[电气] 为什么厨房加隔离变压器,MSB上的绝缘表就不报警了啊?

[复制链接]
发表于 2010-11-24 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
为什么厨房加隔离变压器,MSB上的绝缘表就不报警了啊?那如果MSB是440V的,然后220 V的小设备绝缘不好,那不都不报警么?220V不都是通过变压器变过来的么。是不是该补习绝缘报警原理图和变压器原理图就能明白点?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-11-25 07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
是的,你只要补习一下绝缘表的原理你就马上会知道了,不难的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-25 08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
通过变压器电的联接变成了磁的联接
绝缘表原理图好久没看了,忘了,哪位可上传一个原理图
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-25 08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
船上440v和220v系统是通过变压器隔离开的. 所以这两个系统应该分别有一个绝缘监测的装置. 那么,那一级的设备出现了绝缘低,那一级的绝缘报警就会动作.

如果MSB上既有440V电源又有220V电源,出现报警应该看清楚是那一级报警.查清楚后再给相应的设备加隔离变压器就可以了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-25 08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
由于双线圈变压器的原副边只有磁的联系,而没有电的直接联系,而且在隔离变压器的副边中性点没有与船体结构直接连接(即接地),这样如果厨房的设备出现漏电,当人接触到漏电的设备时,人与大地不能构成回路,也就没有电流从人体流过,所以避免了触电事故发生。同理,通过隔离变压器的设备绝缘不时,绝缘报警系统也不会报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 05:41

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表