12
返回列表 发新帖
楼主: 小杆
收起左侧

[电气] 岸电箱是与主配电板相连,还是与应急配电板相连,为什么?

  [复制链接]
发表于 2016-3-3 10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
logbie 发表于 2010-11-24 07:32
船舶的话 就是和主配相连   因为主配和应配之间的联络开关只能主配到应配(应发不可能给主配供电,功率都不 ...

和应配连也可以,需接联络开关的下端头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-3-3 15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
岸电箱是和应急配电板接的,应急配电板在应急发电机房里,一般船舶布置在主甲板尾部。
但是随着欧美一些国家港口对柴油机排放更高的要求,靠港后不能启动发电机组,在港口连排放更好的低硫油都不能使用,但是冷藏集装箱和特种船对大功率电力的要求,现在又出现船上加装高压变压器,高压电上船过变压器进主配电板给全船供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-3 16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
一般是接主配。具体看施工图
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
韩国图纸几乎百分之八十都是接应配的,因为这样岸电箱可以直接放到应配上最外侧一屏,而且还省了额外的电缆,放在联络开关前端,岸电与应配做好联锁就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 15:36

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表