目前我遇到一个问题:就是同一个厂家的两台液压泵在测量热态绝缘的时候分别为500兆欧和280兆欧,请问:对于这种情况有没有处理办法?可能是什么原因引起的这个差别?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-11-18 22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机才有绝缘问题吧?

呵呵,开个玩笑哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-18 22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
望楼下哪位仁兄正解         
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-18 22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
1。可能是接线没有接好
2。还有可能就是潮湿
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-19 09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的意见可以试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-19 21:54 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这两个值都符合标准了  没必要再找为什么不相同的原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-19 22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
规范大于1兆欧就可以了吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-20 14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 zhaowc0027 于 2010-11-20 15:21 编辑

电机的绝缘电阻如果是500兆欧和280兆欧,应该算是很好了,没有必要再进行处理!
若非要问是什么原因造成的差别,那就是280那台受潮了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-20 15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
同意楼上的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-20 16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
受潮,或者盐分过高吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-20 21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
液压泵电动机的绝缘值已经符合要求,不需要处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-21 11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
都已经够大了,不用再找原因了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-24 19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 1# huangxin_711


    首先来讲,泵的绝缘是没问题的,出现这个原因的是我认为是外部接线的问题。你查一下外部的接线,
你也可以把外部线,去掉,再测一下绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
热态>1兆欧  ,冷态>5兆欧 。就可以了。。可能的原因就是受潮了。。如果实在要处理就拿吹风机吹吹了。。。应该会好的吧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
同意8楼。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
运转时间长点,看绝缘能上么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-19 15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可能是受潮了,用吹风机吹吹。。也有可能外部线的问题。。