The fire protection and fire detection of accommodation space of the vessel to be in accordance with requirements of “Method I C” of SOLAS.
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2007-10-15 23:25 | 显示全部楼层 来自: 挪威
IC IIIC是指货船居住舱室的fire protection and detection,不是fire extinguishing。所以楼主的问题错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-10-16 12:52 | 显示全部楼层 来自: 日本
MPV多用途船居住舱室一般用什么方法fire protection and detection?1C还是3C?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-16 23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
CCS要求按照IIIC法设置火灾自动报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-10-17 09:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 supervision 于 2007-10-16 23:23 发表
CCS要求按照IIIC法设置火灾自动报警


您是讲液货船把?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-21 17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于mpv来说,最常见的使用IC法。当然可以任意选择 IC, IIC, IIIC
对于液货船来说,只能用IC法