查看: 2523|回复: 7
收起左侧

关于船舶蓄电池的小问题

[复制链接]
发表于 2010-11-7 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
在船上 一块或多块 蓄电池 是不是必须 要有 独立房间 和 独立抽风机
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-11-7 13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般都是放在单独的蓄电池间里;风机也是单独的,并且要是防爆的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-7 14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
CCS规范有明确 的要求
2.11.1.5充电功率①大于2kW 的蓄电池组,应安放在专用舱室内或安放在开敞甲板上的箱
或柜中。
2.11.1.6 充电功率为0.2kW 至2kW 的蓄电池组,应按本节2.11.1.5 的规定安放,也可安放在
适当处所内的箱或柜中,或者敞开安放在机器处所内通风良好的地方。
2.11.1.7 充电功率小于0.2kW 的蓄电池组,可以安放在任何合适处所中的开敞位置上或者蓄电
池箱内。
至于是否设风机是对舱室的通风量进行考虑的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-7 14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
哦啊   谢谢朋友们
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-7 15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长进了谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-7 15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-7 19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
露天的可以坐个蓄电池箱

自然通风即可,有风机更好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-2-19 15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
2.11.4 电气设备
2.11.4.1 在蓄电池室内应避免安装电气设备。如必需安装时,应选用符合本篇 1.3.3.3 规定的合格防
爆电气设备。
2.11.5 蓄电池组型式、位置和维护周期记录
2.11.5.1 对用于重要设备和应急设备的蓄电池组,应制定一记录表并保持更新。该记录表应经审核,
并至少应包括蓄电池组的下列信息:
—— 型式和制造厂的型号;
—— 电压和安时定额;
—— 安放位置;
—— 所服务的设备和/或系统;
—— 维护/更换周期;
—— 上一次维护和/或更换日期;
—— 贮存中的更换蓄电池,其制造日期和贮存寿命。
2.11.5.2 应提出一更换蓄电池的程序,以保证在更换蓄电池时,所更换者均为具有等效性能的蓄电池。
2.11.5.3 如将阀控密封型蓄电池更换成透气型蓄电池,则应保证有本节 2.11.2.4 和 2.11.2.8 要求的适
当通风,其位置和安装应符合本节 2.11.1 的有关要求。
2.11.5.4 上述经审核的详细记录表和程序,应纳入到船舶安全管理体系中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-21 00:35

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表