曾经有人实验分析指出,对一个3.3KV的系统,在A相发生间歇性电弧接地
(1)相对地过电压 线间电容降低过电压作用不明显,A相接地时C相过电压高于B相。过电压倍数与中性点电阻值有关,RN>1/3ωC0时,过电压明显增加;RN=1/3ωC0时过电压降低;当RN=1.8kΩ>>1/3ωC0时,故障相最高过电压达2.1Vxg(Vxg表示正常供电时的相对地电压峰值),健全相最高过电压达3.4Vxg;当RN=237Ω≈1/3ωC0=232Ω时,故障相过电压≯2.2Vxg,健全相过电压≯1.3Vxg。
(2)相间过电压 低于相对地过电压。
(3)最大过电压发生时刻 在接地相工频电压幅值附近。
(4)熄弧性质 高频和工频兼有,接地电流较大时熄弧困难。
(5)波头长度及过电压振荡频率 高频振荡频率约在3000~4000Hz之间(与试验电路有关)。
(6)中性点波形 间歇性重燃时V0为衰减的梯形波叠加高频振荡,即中性点积累的电荷经电阻RN泄放较快;试验中最大过电压在1.5~3.5Vxg之间。
(7)基本上是每半个工频周期发生一次燃弧,每相及中性点电压都有明显的振荡;当发生间歇性燃弧时,随着中性点电阻值的减小,中性点电位在半个工频周期内衰减加快,即系统能量泄放较快,从而有效地降低了各相及中性点的过电压幅值。 |
|