发表于 2010-11-4 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
如上,理解不过来,为什么联锁只做在付边,原边不用?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-11-4 14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有强制要求,也有原边互锁的方案.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-4 17:44 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原边不用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-4 19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、变压器是可以并联的。2、变压器一般都是空载开着的。原边连锁,操作时副边开关也要操作,麻烦。3、若原边连锁,副边开关都开着起不倒供电了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-7 14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原边不需要连锁的,变压器的原边对整个电网来说,它等效于一个感性负载,负载关联使用是没有问题的;
   付边则等效于一个电源装置,如果两个电源要并联使用,那么这两个电源的内外特性必须严格一制。否则必定会产生环流等问题。
     所以一般情况下两个变压器付边必须要连锁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-7 18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
{:3_47:}锁原边的话,电就倒供了,只要不同时向220屏供电就可以了,锁哪个边无所谓,的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-8 09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的理解是:船上照明变压器一台工作在运行状态,而另一台工作在备用状态,而且是当一台退出照明电网运行状态,另一台才能投入照明电网,即有变压器之间运行状态的联锁。一般情况下变压器的原边是由空气开关控制的,副边是由接触器控制可以实现二台变压自动转换供电,这样的好处是经济、安全、方便维护和检修工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-8 19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 7# cawcc


   副边是又接触器控制的吗?