查看: 1880|回复: 7
收起左侧

[电气] 关于应配的保护

[复制链接]
发表于 2010-11-3 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
长延时,短延时,欠压,高压,低频,高频,优先脱扣是不是应发都有啊?还是只有主发才有呢?
如果有的话,固定不是应发任何时候都不能停车吗?那么为什么还要设置保护呢
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2010-11-3 20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复 1# 彼岸花开


    长延时,短延时,欠压,高压,低频,高频,优先脱扣是不是应发都有啊?还是只有主发才有呢?
如果有的话,规定不是应发任何时候都不能停车吗?那么为什么还要设置保护呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-3 21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应发只有超速停车,主开关设有短路脱扣!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-4 08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复 3# gege~


    那其他的保护呢?能否发一份图纸过来呢?651246296@qq.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-4 08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应急发电机组设置了发电机电流长延时,短延时保护,柴油机设置了超速停车,以及滑油低压、水温高等报警功能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-4 08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复 5# cawcc


    那瞬时脱扣,优先脱扣,低频,高频,低压,高压有没有?为什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-4 16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 6# 彼岸花开
任何型号的断路器瞬时脱扣功能是基本配置,只是在这基础上增加短延时、长延时和优先脱扣功能,由于应急发电机是在主电源出现故障时,给船上提供应急电源,采取相应措施保证船舶和人员安全,所以有些次要的保护功能取消了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-4 19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# 彼岸花开


    这是规范规定,要什么图纸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 04:43

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表