查看: 1961|回复: 11
收起左侧

[电气] 压载泵冲掉发电机的问题

  [复制链接]
发表于 2010-11-3 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
情况是这样的:两天发电机并联运行,这时启动一台压载泵。启动后,并联运行的一台发电机掉网。这是啥原因?已知:一台发电机的功率足够提供压载泵运行。请问这是啥原因?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-11-3 17:48 | 显示全部楼层 来自: 日本
是否有这种可能啊,就是总功率达不到需要2台发电机一起运行的要求,所以就自动停掉一台
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-3 18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
2楼说的情况不太可能,如果要掉为什么启动之前不掉?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-3 19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你的电站是不是自动电站?
另外就是你启动泵子时,主配供电设备很少(总功率很小),电站就会停掉一台发电机。
希望高手指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-3 20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先查一下报警点吧,看看有没有异常现象和两者关联的;如果万事正常,2L的解释不失为一种可能性.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-3 20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 1# zhangdapeng


    {:3_48:} 是否采用自动电站,是否有功率管理模块,并车时打在自动还是手动,如果是自动的话,功率管理模块自动检测电网功率不到35%就会卸掉一台,然后停机。{:3_49:} 等待楼主回报结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-4 08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有两种可能:1.启动压载泵时,起动电流过大,无功分配不均衡引起开关过电流分闸;2.由于柴油机的动态特性差(供油不足或调速特性差),引起有功分配不均衡,致使发电机逆功率保护动作,开关故障分闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-4 12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
有没有相关报警,比如ABNORMAL TRIP?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-5 16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先确定你一台发电机的掉网与这个有没有关系?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-5 17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不应该是启动电流大的问题,6楼所述似乎有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-8 17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
2楼正解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-15 23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
7楼说的 会有这种可能啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报