请问,如题,
本船电制为三相四线制,线电压AC380V,没有变压器,现有三相三线AC220V电机需要用电,
线路上如何连接能实现电制转换?
若在线路上无法实现,本人考虑使用单相AC220V电机,请问又该如何接线,从配电板出来需要几芯线才能满足使用要求?单相AC220V电机船上有使用的么?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-11-3 08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只能采用变压器降压的方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-3 08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要是船东要省变压器,难,再研究下...一般小风机,比如100,200W的好像都用的AC220V吧?还有厨房设备也有很多常用AC220V的...因为也没有隔离变压器...
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-3 09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还没高人回答么?自己顶下...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-3 14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果你的三相AC220V电机是形接法(请看电机的铭牌或打开电机接线盒观察),就不能用于AC380V。
如果是三角型接法,把接线改为星形,可直接用于380V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-3 20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你确信是三相四线制?船舶有零线?

星形接法即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-5 19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
船上小功率电机有用单相的,但是单相电机本质上是两相电机,单项不能在定子上形成旋转磁场。所以单相电机的接线内部有电容,直接把线接到两个接线端子就OK了。