查看: 1600|回复: 6
收起左侧

[轮机] DNV规范有对医院污水处理的特殊要求吗?

[复制链接]
发表于 2010-10-28 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
如题,设计院设计的污水处理系统,黑水和灰水都进入污水处理装置,黑水使用真空系统,灰水使用重力系统。

我记得有人跟我说医院的灰水要并入黑水系统,但DNV没有找到相应的要求,有人知道吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-10-28 19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不太清楚,只知道医院污水中有消毒剂,进入生化污水处理装置会把细菌杀死!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-28 19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
医院的水好像都要当黑水处理的 灰水是可以直接排放的哇
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-1 10:18 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
问题是黑水使用的是真空系统,用在马桶上没问题,洗手池用真空...好像不行啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-2 14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
灰水是不能直接进入污水装置的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-2 17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
记得好像是医务室的黑水不能和其它黑水一样进行处理,只能储存。另外这一要求不是DNV的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-3 23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上的是对的,我们的船检是DNV,医务室的洗手池、淋浴地漏都是接的真空管,每次使用的时候就会发出抽真空的声音,很吵人。
回复 支持 反对

使用道具 举报