我在细水雾系统图看到水雾灭火泵控制器接到水柜液位开关,然后水雾灭火火灾报警板上还有低液位报警。其中水柜液位开关是什么意思呀?
还有就是水雾灭火泵控制器接到压力开关和电磁阀(选择阀),其中电磁阀是施放水雾的,但是那个压力开关时干嘛用的呀?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-10-27 22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
是淡水柜的低液位开关吧?印象中水雾灭火用的是淡水,淡水量要维持在保证水雾灭火系统随时能有足够的水量可用,所以要有一个液位开关,液位低时报警,提醒值班人员查看情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-28 07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
液位开关实际是也就是一个液位控制器,当液位低于或高于一个位置时,可以接通报警或控制电气回种.发出报警信号或用来自动控制供水泵的启动或停止........