为什么VFD Cable(变频电缆)的接地线需要三根接地线(G/Y线)?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-10-25 17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
期待高人解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-26 08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
很想知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-26 08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我还想知道,怎么一些未通设备的接地线是铜排呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-26 08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是四根,三根接屏蔽接地排,一根接普通地排!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-26 15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 5# DraGoNick


    我看到的电缆是3根的接地线(G/Y)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-26 18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 6# double012


    推荐使用的电缆是有好几种的,随便找笨ABB变频器的硬件手册就有。

楼主说的三根:一根动力电缆中,三根动力,三根接地对称分布。这样的好处可以减小电磁干扰和轴承漏电流。

注意:只是推荐使用,不是强制使用哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-27 07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 7# 亢龙有悔


    谢谢,我听到的解释也是可以降低干扰,但我不明白这如何实现
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-27 11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有听说变频电缆的接地线要用三根接地线啊
楼主能否描述详细点?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-29 21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
变频电缆其中每芯有接地线,都要接到接地铜排上,同时,要把屏蔽层接到铜排上(拧成辫子后套塑管),最后,把铠装接地。