查看: 1858|回复: 11
收起左侧

[轮机] 关于CO2释放箱的位置请教

  [复制链接]
发表于 2010-10-22 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我们船上的释放控制箱一个在CO2室,另一个放在机舱中间平台,这样布置是否合理,我记得一般是一个在CO2房间,另一个在机舱入口处,
请高人指点这样布置是否合理?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-10-22 13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
CO2房间在机舱入口旁边呢?!还有必要机舱入口处布置一个吗?!
我早过好几条船都是CO2房间在机舱入口旁边。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-22 21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
根据释放区域放置,机舱里面一般用于分油机间释放,放在分油机间门口外面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-22 23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
co2,消防控制站
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-23 07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个能整个图片看看嘛?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-23 07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
fire  control  room
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-23 08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
一般都是在室外的吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-23 10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
必须是室外 CO2给机舱设备灭火 你放机舱里面干什么 都在CO2室里 我是没有放在别处过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-23 10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的问题比较怪啊, CO2的释放都是在 C02 Room 机舱出口处只是有 火警报警,和水雾喷淋开关。没有C02的。 你要了解CO2的释放程序,和使用原理。
CO2释放的地方如果有人事要死人的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-24 08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
根据释放区域放置,机舱里面一般用于分油机间释放,放在分油机间门口外面。
zs_cosco 发表于 2010-10-22 21:32

谢谢了,我看到的就是在分油机门口的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-24 12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不能放在施放的机舱内,要移至外面..
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-24 13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
马上就要交船了,船东和船检都没提出什么意见,应该是没有什么问题的,不知道规范对此有没有说明?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-10 12:08

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表