查看: 1647|回复: 2
收起左侧

[电气] 二氧化碳报警系统问题

[复制链接]
发表于 2010-10-20 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 luguangtong 于 2010-10-20 21:53 编辑

我在CCS规范看到这样的要求
•应设置两套独立的控制装置,以便二氧化碳释放至被保护处所,并确保报警装置的动作。其中,一套控制装置(瓶组控制气瓶)应用于将气体从所储存的容器中排出,另一套控制装置(释放阀控制气瓶)应用于开启安装在将气体输送至被保护处所的管路上的阀门
•两套控制装置应布置在一个施放箱内,在该箱的特定部位应设醒目标记。如果装有控制装置的施放箱平时被锁住的话,用于开启施放箱的钥匙应置于玻璃面板的盒子里,该盒子应置放在施放箱附近明显位置处
问题1
两套控制装置应布置在一个释施放箱内,如果机舱发生火灾了,用钥匙把释放箱打开,是不是在监测报警板上会显示预报警信号?
问题2
应设置两套独立的控制装置,就是有施放储存容器的释放阀开关。那安装在将气体输送至被保护处所的管路上的阀门的开关也在施放箱里?我看图纸开关都在施放阀门旁边了呀。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-10-21 09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你的两个问题,答案都是肯定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-21 09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
1、我见过的释放箱是释放报警箱,在开门处有一行程开关,无论何种方法将门打开均会有报警信号输出,则会有声光报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-24 11:32

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区