发表于 2010-10-18 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
由于船上用电基本上都是36V的,而且36V的电压在一般的情况下都是安全的,导致对36V电源的检查及防护出现松懈,经常发生由于36V电线短路发生火灾事故,此类问题还比较严重,但是听说36V的电线由于电流较大,很少有漏电保护开关,问下各位大虾,是否有36V的保护开关,如果有,什么型号的,如有国家的相关规定更好,非常感谢!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-2-18 19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
恩,36V低压照明,在造船行业推广。特别在狭小舱室施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-19 15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1、减少36V照明线回路上所接灯泡数量,减小电流大小。
2、36V低压配电如需经过变压器,注意变压器的正常运行,防止变压器发生事故使地线带上220V电压,发生事故。
3、照明线路使用完,必须要进行断电。
4、照明线和其他电线必须上架,做好场内的清洁,清除易燃易爆物品。
5、楼主提的漏电保护器不可能每个照明线路都安装,这样成本过高,而且管理不便,可以在低压配电柜上安装漏电保护装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-22 15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
同意三楼的说法!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-17 10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 3# tz4658500


    非常感谢!