查看: 2609|回复: 9
收起左侧

涂装房全室除尘器着火原因

[复制链接]
发表于 2010-10-13 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
今天上午九点半左右,公司涂装房全室除尘器滤筒发生着火,烧毁大量滤筒,设备也受到损失,具调查,此类事故已发生多次,但未彻底消除安全隐患,以后肯定还会发生类似事故。
现场查看下来,外部因烟头或火星造成火灾原因已消除,在此请教有专业知识的大侠帮忙分析一下,谢谢!
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2010-10-14 10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
简单分析一下,可能是因为1、材料本身问题(不是阻燃材料)。2、摩擦产生静电,接地线未有效接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-14 10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
简单分析一下,可能是因为1、材料本身问题(不是阻燃材料)。2、摩擦产生静电,接地线未有效接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-14 15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
依我看,静电的可能大些!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-17 22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
静电引起
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-18 08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个在我们公司也发生过类似的事故,主要是除尘器过滤桶内沉渣不能及时清理的原因,主要原因就是因为涂装房内的尘属于一些易燃物质,在除尘器运作时间长的情况下又产生大量热,两者结合就燃烧了   处理:及时清理就行了   我们是要求一周清理一次,后来没发现此类事故了,你们多久清一次,根据你们的情况来定了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-18 12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 6# 32085


    发生燃烧的滤筒为刚换上去只有四天的新滤筒,最后认定其滤筒本身材质不达标也属事故的一个主要原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-18 13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 7# youtianda


    哦 这样子的,现在好多东西的质量关把握太松了,前几天我们将吊索具进行了一次抽查,好多新的吊索具都不合格,事反映上去了,到现在也没有下文
建议楼主把事故的具体原因分享一下,以后预防该类事故有个方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-20 08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 8# 32085


    事故分析会也开过了,最后确定可能引起的原因是1、静电;2、滤筒材质;3、设备除尘效果差,
事故报告也已经报公司领导了,现在也是在等待回复,一个冲砂房已经停产了。施工队老板急死了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-22 07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哦 非常感谢