[船装] 请教:如果舱壁或甲板是A级防火,是不是上面就要敷什么东西?B级防火要不要?

[复制链接]
发表于 2010-10-8 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
望师傅们详解,谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-10-9 08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果是A级的不用敷设辅料,如果是A60的要敷A60防火辅料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-9 11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不一定,作为A级防火分割中的A0,只要钢板厚度在4mm以上就可以满足要求了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-9 11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
防火甲板都会有证书的,A-0的一般不需要加辅料,对于B级的只需要有证书就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-9 16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
防火结构的形式都是试验出来的。不管你的设计如何,只要你能达到相应的指标并通过试验,都是可以的。