查看: 1240|回复: 3
收起左侧

[轮机] 有关泵的问题

[复制链接]
发表于 2010-10-7 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
船上消防泵Y起动时电流很大,一直降不下来,到转换三角形时就跳开关,想请问各位大侠是什么原因?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-10-8 07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
调整延时保护时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-8 22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
调整一下星三角转换时间,将时间调长一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-9 19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
也可能是开关保护电流值设置小拉
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-10 13:09

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表