查看: 1554|回复: 7
收起左侧

[电气] 电机启动电流过大导致电机无法启动,可能发生吗?

[复制链接]
发表于 2010-9-27 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电机启动电流过大导致电机无法启动,可能发生吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-9-27 19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
可能,我们的应急消防泵就是起动电流太大,电机就无法正常起动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-27 21:24 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
控制电路有过载保护,电流过大电机启动后会立即停掉!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-27 21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
xuexil
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
采取降压启动,也就是星三角启动。在保护电路加电机综合保护器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
当电动机起动电流过大时,将引起电流保护装置动作、切断主电源使电动机停止运转,从而保护了电动机不因电流过大受到损坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
起动电流太大类似于电机堵转,可能启动不了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
启动电流过大,超过额定过载保护电流值就会出现这情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 03:26

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表