发表于 2010-9-27 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如题 防火门准备报检了 为了做好充分的准备 大家给点经验啊  呵呵
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-9-27 09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
等级不能装错舱室
门的出厂检验标记和证书要对的上
焊接(有满焊和花焊,依据等级不同而定)
自闭器的有无
门的开关方向不能错
逃口和梯道的门不能带锁(反锁)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-27 09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不能漏光,以及密封条的阻燃性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-27 09:31 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
按标准做就不会有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-27 14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
QQ截图未命名.jpg -->
没错,问题是要做到完全按标准有点难,是不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-27 21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5个参考
1、规格书中相关要求
2、船东对规格书的意见
3、规范法规对设备要求,如证书要求等
4、对于规格书没有描述的就看看原理图吧,有些小设备的订货可以根据原理图来选的
5、最后就是看看设计院提供的机械设备计算书,上边对设备的容量也有要求