发表于 2010-9-25 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问: 发电机的运行模式:平衡节点,电压控制,无功控制,功率因数控制,这四种运行模式的区别是什么呢?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-9-25 21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
孤陋寡闻,只听说发电机的运行模式:降压模式、恒频模式。以上楼主提到的还真的不知道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-26 07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# 龙啸
哦,是这样的,我在一个计算软件的使用手册上看到的,具体信息如下:

    模式(Mode)
等效电网的运行模式和其额定值显示在本编辑器上部,以供参考。
平衡节点(Swing)
对于潮流分析,一种带有平衡节点的等效电网利用系统中的潮流进行计算,也就是说等效电网终端的电压幅值和相角将保持在所指定的运行值上。
对于电机加速和暂态稳定分析,将进行初始潮流分析来确定初始条件。对于初始潮流,一种带有平衡节点的等效电网表示为一个无限大电源。在时刻0+,该等效电网模型为一个电压源(内阻为其短路阻抗)。
对于暂态稳定分析,选择平衡节点设备(等效电网或发电机)中的一个作为整个系统的参照设备。
至少有一个平衡节点设备(等效电网或同步发电机)被联接到单线图中的任一单独子系统。您可将多个平衡节点设备联接到系统中的任一条母线上。
与平衡节点设备相联接的任何设备均会在单线图上显示为带电设备,并且将会被包含在系统分析运算中。另外,平衡节点设备的额定电压(kV)值作为所联接母线的kV基准值使用。而系统中其它的kV基准值是使用变压器变比来计算的。对于暂态稳定分析,平衡节点电网变为系统的参照设备,也就是说,该电网的内部电压源的角度被设为0,并且系统中所有同步设备的电压角度均相对于此参照设备。
电压控制(Voltage Control)
可选取电网作为一电压控制(受调)系统,也即,该电网将调节其Mvar输出来对电压进行控制。所以,对于电压控制电网,其端电压大小,有功功率(MW),以及最小和最大可允许的无功功率(最大无功Q 和 最小无功Q)是必须输入的。“电压控制电网”是指该等效电网是以负荷(固定的MW)为基准的,采用自动电压调节器(AVR)来控制其端电压,使之保持为一恒定值。在潮流分析中,如果Mvar计算值落在Mvar 性能极限(最大无功Q或最小无功Q极限)之外,那么该无功Mvar 值将被设为等于该极限值,并且该电网的模式被更改为无功控制。
无功控制(Mvar Control)
使用该选项,您便可在等效电网编辑器的额定值页中指定有功MW和无功Mvar 固定值的数量。“无功 控制电网”是指该等效电网负荷是以负荷(固定有功MW)为基准的,并且提供固定的无功功率Mvar (无自动电压调节器动作)。
功率因数控制(PF Control)
设置等效电网为功率因数控制方式,在额定值页允许你指定有功功率(MW)输出为固定值。由于计算等效电网流入系统的无功功率(Mvar),功率因数也是指定的。
回复 支持 反对