我总遇到这样一句话:讲主配电板至少分成两个独立的分段
我始终没理解。 比如有个主配电板一共六个屏,第一个是415V负载屏,二到四是发电机屏,第五个是同步屏,第六个是220V负载屏!像那句话所说至少分成两个独立的分段,是在哪个屏上分呀?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-9-24 22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
就是每个屏中间要隔开的,形成独立的区域;也不一定每个屏之间都隔开,反正至少要有一个隔开的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-25 10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般在3台发电机屏,一边2台,一边1台(桥接也行),中间加一个隔离开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-25 13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意楼上,隔离开关把母排分成了若干段
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-25 18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
楼上正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个要看设计院的单线图了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主描述的情况不存在左右独立吧?我认为是要分左右独立,需要在发电机及同步屏两侧均有440V和220V馈电屏,如两台压载泵,需要两个路440V供电。但不能在一屏上面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-3 17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用隔离开关把主汇流排分成两段,维修时或者故障时分段,用正常的一段对全船供电,保证供电的连续性。不是分成两节的意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个规范有要求
如果船舶推进必须依靠主电源,则主配电板汇流排应该用隔离开关或隔离器分成两段