对下一级来说,并联运行的2台变压器相当于并联运行的2台发电机组,只不过不能直接调节参数而已。所以容量也应该是2台变压器容量之和。须注意次级端配电板的短路容量。
2台变压器要并联运行的话,要注意:
1)变压器的参数必须相同(无法100%相同,也应该是99.99%相同),最好是同一个厂家的同一批产品。
2)上一级汇流排必须是同步的,如果有联络开关,那么必须是合闸的。主要是确保变压器初级端的电源品质相同。所以上下级汇流排必须设置联锁,当上级汇流排分区,2台变压器的初级端不在一个分区内时,下级端不允许并车(如已并车则必须分区或将其中一台变压器分闸)。
我刚做了个项目,中压6600V/400V,2台1500kVA并车,没有任何问题。 |
|