[电气] 直流24V绝缘低怎么处理?

  [复制链接]
发表于 2010-9-20 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
充放电板供电设备绝缘低导致充放电板上绝缘监测仪指示绝缘约120千欧,正常吗?经查是MSB的PLC保护接地所致,能有什么方法提高绝缘吗?谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-9-20 22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
呵呵,也是刚搞电气不久,请问下绝缘低到底是怎么一回事??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-21 08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
期待高人解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-21 08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
盼高人回复


-------------------------------------------------------
船用舷梯,铝质跳板,舷梯绞车www.jyship.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-21 14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
期待下楼的!人呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-21 16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
船上目前一般没有以船体为回路的,DC24V低压系统也不例外,建议重新查一查绝缘,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-21 21:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不是很好,但也不能说不正常!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-22 09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
老实说,一般在现场施工中,如果要赶着报验的话.实在没办法,那只有一条路可走,那就是造假.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-23 19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
嘿嘿,LS 的那样做 很不厚道哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-24 19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PLC那边加一个隔离电源试试看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-24 19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
加一个DC/DC的隔离电源模块吧,对于有些回路,像主机上的一些电磁阀传感器,绝缘低是迫不得已的事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-24 20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
了解下下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-24 20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
同意楼上的,120千欧,小于1M,可能会绝缘低报警吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-24 21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我的疑问是重放电板绝缘地怎么能MSB的PLC的接地导致?

他们放在一起吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-24 21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在充放电板和PLC之间加一个电源隔离模块。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-25 08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
充放电板供电设备绝缘低导致充放电板上绝缘监测仪指示绝缘约120千欧,属于不正常。应该把接地故障点排除,如果是某些设备需要工作接地,建议加装隔离变压器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-30 15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用电设备在订货时最好要求自带DC/DC模块,干净电源,而且容易查出绝缘故障点。

如果一个电源网络里面有2个绝缘监测设备,同时工作的话,肯定绝缘低。。刚从船上下来,碰到了这个问题。

万能的DC/DC隔离~~~
回复 支持 反对