查看: 4101|回复: 11
收起左侧

[设计制造] 火警复示板

[复制链接]
发表于 2010-9-20 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
主火灾报警板在集控室,船东要求在报务室和OIM办公室有复示板(Matrix Panel),请问复示板是直接连到火灾主报警板上,还是连到中控系统呢?因为主报警板与中控系统有连接,需要将火警状态送到中控系统里。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-9-25 22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
个人觉得应该连到主报警板,没道理连到别的地方去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-26 08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
火灾探测系统主要火警主板和复式班,探测元件组成,你要理解系统这两个词的概念。对于到中控系统仅是一部分信号输出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2010-9-26 11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个要看厂家的设备具体情况的,一般复示器都是直接从主显分出来的。但是在这里我认为,作为报警系统属于安全性设备,复示器应该是直接从中控系统直接接过来的,这样可以防止在主板出现故障的情况下,不影响报房和OIM办公室的正常工作,达到更为安全的目的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-18 23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
按规格书及规范做,超出部分另谈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-23 00:27 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
如果火警主控制板安装在集控室,按如下图片中FSS规定,那这条船是不是就不能实行无人机舱呢?
连续有人值班的中央控制站.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-29 12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
信号当然应该是从主报警报取得
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-11 00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人观点复示板必须从从主报警板上连接,因为火警系统就是要求作为一个独立的系统设计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-13 22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
火警是单独的系统,没必要经过中控
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-15 18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
个人认为要连
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-15 22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们做的都是连主控
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-23 22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
都是连主控
回复 支持 反对

使用道具 举报