查看: 2080|回复: 12
收起左侧

[电气] 我司关于航行信号灯的设计

  [复制链接]
发表于 2010-9-18 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
希望对广大初学者有用
东方海卓船舶设计咨询有限公司为您解答

航行信号灯1.pdf

861.27 KB, 下载次数: 72

航行灯

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-9-18 20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
抢占沙发
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-18 21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
一个破灯还要5金币,你想钱想疯了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-18 22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
?>??????????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-18 22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
穷疯了?????????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-18 22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
靠,你们卖的时候也是求人买,怎么现在这么牛了,可里面已经有了,就不在你这里买了,哈哈。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-19 08:46 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
超过1972规则?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-23 23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
太肤浅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-24 15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
产品推广还收钱?
这样也太说不过去了嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-24 19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
图文并貌很好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
要使一台发电机入系统,进行并列操作最理想的状态是:在并列断路器主触头闭合的瞬间,断路器两侧电压的大小相等、频率相同,相角差为零。
即:
(1)待并发电机电压与系统电压幅值相等;
(2) 待并发电机频率与系统频率相等;
(3)并列断路器主触头闭合瞬间,待并发电机电压与系统电压间的相角差为零。
      符合上述三个理想条件,并列断路器主触头闭合瞬间,冲击电流为零,待并发电机不会受到任何冲击,并列后发电机立即与系统同步运行。
      但是,在实际运行中,同时满足以 但是实际中,上三个条件几乎是不可能的,事实上也没有必要,只要并列时冲击电流较小,不会危及设备安全,发电机并入系统拉入同步过程中,对待并发电机和系统影响较小,不致引起不良后果,是允许进行并列操作的。因此,实际运行中,上述三个理想条件允许有一定偏差,但偏差值要严格控制在一定的允许范围内。
      你重点问的转速,那就是和频率有关了,稍微分析下:发电机并列时,设电压大小相等,UG=US ,二者频率不同,即fG≠fS,发电机电压UG和系统电压US各自以角速度wG和wS旋转。以US作参考量,UG绕系统电压US以角速度wG - wS旋转。当wG > wS ,UG绕US逆时针旋转; wG < wS ,UG绕US顺时针旋转。 在旋转过程中,两电压之间的相角差由0°→180°→360° 变化,电压差值△U的大小也由小→大→小变化,相应产生的冲击电流大小也在从小→大→小变化。由于fG≠fS ,并列时使发电机振动,会导致系统振荡。根据运行经验,并列时频率差值不应超过0.2%~0.5%的额定频率,即不超过(0.1~0.25)Hz.
      同理分析其他两个条件,另外两个,得到准同步并列的实际条件为:
(1)待并发电机电压和系统电压接近相等,其电压差不超过压(5~10)%额定电压;
(2)待并发电机电压与系统电压的相角差,在并列瞬间应接近于零,相角差δ不大于10 °
(3)待并发电机频率与系统频率接近相等,其频率差不超过(0.2~0.5)%额定频率。
      所以说,如果是全自动装置,一般情况不用进行手动微调,现代微机控制足够做到这个精度要求了。
      大概给个微机自动准同步装置的原理框图如图1所示,
      装置以单片机(也有其他的原理类似)系统为核心,发电机电压和系统经电压互感器、整流、滤波后进行A/D转换,测量其电压值;把正弦信号变换成方波,测量其频率及相位差,然后进行计算比较,发相应的出口命令。
1、单片机系统。包括主机和输入、输出接口电路,主机部分为CPU和存贮器;输入、输出接口电路有串行接口、并行接口、管理接口(计数/定时、中断管理等)、模拟量数字量转换(A/D、D/A)接口等电路。
2、输入通道。从电压互感器一次侧引入的发电机电压和系统电压经输入通道作相应处理(整流、滤波、波形变换等),才能进入单片机系统,按键命令和开关量等状态信号需经输入通道隔离后才能进入单片机系统。
3、输出通道。单片机系统通过输出通道将调节量、合闸信号等变换为适合对待并机组进行调节或合闸的操作信号,输出去控制待并机组,将装置自检结果、运行状态、显示于数码管、指示灯,通过串行通信接口与其他计算机系统通信。 接下来是工作流程图,如图2所示至于每个模块的原理,就是微机,自控,信号处理的综合了,不具体描述了。希望这个对你有用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
强烈投诉!
骗人的~
没东东,光骗钱!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-14 14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
骗人精!里面是空的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 10:41

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表