查看: 3736|回复: 6
收起左侧

[设计制造] 直升机甲板水消防

[复制链接]
发表于 2010-9-14 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
直升机甲板上的消防栓为什么要直接从消防总管拉一路直接上去而不经过生活区?  规范上有要求吗? 请高人帮忙!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-9-14 19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
直升机甲板按照规范应该是泡沫炮吧,不是消防水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩,我所了解的平台上的消防总管在生活区穿过后就直接在平台外部了,直升机平台就直接从总管支路出来了~
另外直升机平台上不仅有泡沫干粉也有水龙栓的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-16 00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# NARUTO


    如果是铝合金直升机平台,现在基本上都用DIFF来灭火效果比较好,同时配备便携式消防设备。
    如果是钢结构的直升机平台,还是采用消防炮,不过受天气人员因素影响比较大。
    无论如何,都是直升机平台下面或者周边通过消防支管汇拢在一根消防管上的。仅供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-10 11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们公司提供直升机平台消防系统
泡沫灭火系统Foam Monitor System
直升机甲板水消防系统DIFFS(Deck Integrated Fire fighting system)

可以联系我siverwen@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-10 12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
从机舱出来就分开了,必定不能和生活区一起
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-10 22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
为什么一定要经过生活区呢?应该是和MAIN DECK 上的消防总管接的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-27 19:36

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表