查看: 1370|回复: 4
收起左侧

[电气] 星角启动引出的疑问

[复制链接]
发表于 2010-9-7 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
如果把星角启动的电机端子 U1V1W1  ,  U2V2W2 和启动箱的连线接反了(U1和U2互换,V1和V2互换,W1和W2互换) 那结果会怎么样啊?   我自己觉得电机会反转,星角转换也照样可以实现。  请高手指点对错。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-9-7 19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不会的  换一相就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-7 19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-7 21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不会反转的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-7 21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
星角照样转换,但电机还是正转,和没改变之前是一样的。
3相都改了,相当于没改,