查看: 1793|回复: 4
收起左侧

[电气] 船用电缆的问题

[复制链接]
发表于 2010-9-4 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
江苏奥尼特电缆有限公司是专业生产制造船舶及海工类电缆,本人从事电缆技术也有15年的历程了,因为对船舶系统不太了解,所以有一个问题始终搞不懂,为什么船用有些区域采用防火电缆,而有些区域是阻燃电缆?难道在用阻燃电缆的区域就没有防火要求吗?按道理说,船用的所有电缆都应该防火才对,谢谢指教
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-9-4 11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不是有些区域采用防火电缆,而有些区域是阻燃电缆,阻燃电缆用于正常供电系统里,防火电缆用于应急供电系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-4 13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
正常系统都用阻燃电缆,应急系统会按照区域选择阻燃或防火,但通常在对成本控制不太严格的情况下,应急系统都选择防火电缆,万无一失,免得出错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-4 13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我终于理解了,原来是应急系统中用的啊!谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-5 19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
电缆都阻燃,只有在应急系统通过防火区域时才采用防火电缆,回答完毕