有没有哪位兄弟有发电机负载试验的资料?
做发电机的的负载试验,主要是做些什么数据?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-9-2 21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主应板产品调试及其注意事项
主配电板试验
熟悉图纸
3.1.1 检查DC24V线路
A、确认PLC、PPU等DC电源极性要求高的器件电源正确后方能对其通电;
B、检查所有PLC、PPU等直流器件正常工作,DC24V电源指示灯具、开关正常工作;
3.1.2 主电源通电,
A、逐一送发电机开关、岸电电源并合、分闸成功同时观察合(绿)、分(红)闸指示的正确性,
注意点:1、送电同时注意如果电源指示灯异常应立即切断发电机电源检查原因;
        检查电压表R-S,S-T,T-R ,OFF指示正常;
        检查计时器是否正常工作(应等待刻度翻转);
        送一台发电机电源时其余发电机电源切断;
        送电后的整个过程中随时观察产品有无异常情况(无异响、异味、异光);
        6、送电前应确认产品的其他开关应切断,如:启动器、变压器、加热器、日光灯等,目的为缩小检查范围并防止应本次送电导致其他器件的损坏;
B、测试发电机联锁、船岸电联锁功能
        注意点:1、通常为船岸电平等(即船电合闸后岸电不能合闸,岸电合闸后船电不能合闸)或船电优先即(船电合闸后岸电不能合闸,岸电合闸后船电合闸能先切断岸电后合闸船电);
                2、岸电和发电机开关无电源时岸电内因装MN(发电机的MNR应选择在0.5S)故无法手动合闸成功;
                3、待并选择合闸时同时观察同步表应在顶部指示灯工作,观察双指针电压、频率表(发电机工作时)的汇流排和发电机侧指示的符合性;
               4、待并选择合闸时观察同步灯:明暗法(两灯)时为两只都不亮为同步,旋转法(三灯)时仅最上部灯不亮为同步;
               5、发电机工作时明暗法(两灯)时为两只都不亮为同步,旋转法(三灯)时仅最上部灯不亮为同步,同步表为顶部指示灯工作时为同步。待并发电机频率应略高于在网频率,故同步表与旋转灯法应顺时针工作时为正常待并车状态;
               6、切断汇流排联络开关测试发电机联锁功能;
               7、其他线路应具体分析并测试。
        C、测试220V负载屏
               1、确认船厂原副边接线的正确性、应先断开副边接触器的熔断器,正确后在合上。     
          2、测试220V负载屏的220V电压(R-S,S-T,T-R ,OFF)、电源、合、分闸指示的正确性;
               3、测试220V负载屏1#、2#副边开关的联锁功能;
              3.1 电气联锁应具备同时供两路变压器电源后其中一台具有延时(1S即可)合闸功能,防止两台变压器接触器同时短时合闸造成可能短路。其中一台断电后能自动合上第二台变压器副边;
        3.2 机械联锁两只变压器副边开关相邻安装并安装机械结构保证同时只有一台能合闸;
        D、测试启动器
            1、连接每台启动器的外接停止线路端子(顺序启动功能除外);
            2、逐个送上启动器开关并同时观察电源指示等有无异常,如有异常应立即切断电源开关检查线路;
            3、逐个检查启动器功能
        3.1计时器应在电机启动后工作、加热器应在电机启动后停止工作;
        3.2检查电源、合、分闸、备车、故障指示;
        3.3检查热继电器功能、星/三角功能以及外接端子的测量,保证每个工况都应测量相应的外接端子;
        3.4热继电器整定值一般整定在1~1.05倍的电机额定值,正反转一般整定在20S以上,星/三角一般整定在6S左右;
        3.5检查顺序启动功能,断开电源后5S以上应能在规定时间内(须手动或程序调整)自动启动电机;
        3.6测试外接的电机输出电源端子三相电压与电源的相序符合性;
        3.7按照泵切换流程测试该流程的符合性。
        E、风油遥切及优先脱扣模拟测试
          1、按照图纸测试风油遥切线路和对应色标的一致和符合性、正确性;
          2、从过电流测试装置信号输出端模拟信号测试优先脱扣线路;
        注意点:2.1通常风油遥切开关内装有MX,故MX有电时不能合闸成功;
                2.2 测试每一路风油切断线路应合上所有负载开关;
                2.3当整改完所有负载线路后应重新每路检查一遍;
                2.4整定优先脱扣的时间和风油切断的时间整定;
        F、加热器的测试
        1、送上发电机加热器的电源,通常是与该发电机合闸或运行联锁;
        1.1合闸联锁为发电机开关合闸切断发电机加热电源;
        1.2运行联锁为发电机运行后切断发电机加热电源;
        2、旋转加热器开关,ON为工作,OFF为切断。
        G、板前照明的测试
        1、选择板前照明开关,ON为板前照明灯亮,OFF为板前照明灯灭。
        H、绝缘检测
        1、使用发电机测量绝缘线路;
        2、使用灯泡220V接地测试绝缘线路时,绝缘仪报警并输出至报警器发出报警声、光信号;
        3、使用灯泡220V接地测试绝缘线路时,分别测量R、S、T对地,对应绝缘指示灯R、S、T灭;
        4、220V负载屏绝缘测量时同上;
        5、使用岸电开关供电,绝缘低时绝缘仪不报警;
        6、断开汇流排联络开关测试绝缘时,几段汇流排应能独立测试绝缘;
        注意点:1、同一段汇流排上不能同时有一个以上绝缘仪在网工作.
        3、绝缘仪通电前按照实物检查其接线正确性,尤其为工作电源等级。
        I、发电机欠压85%不能合闸功能
        1.发电机输出电压低于其额定电压的85%时,发电机主开关不能合闸。
        J、逆功率测试
        1.两台或多台发电机并联运行,若发电机逆功率为额定功率的8%~15%时,该发电机主开关延时3~10S分闸。
        K、主开关保护L、S、I、欠压
        1.过载10%~50%之间,少于2min延时断路器应分断,建议整定在发电机额定电流125%~135%(入级ABS产品应设定在115%,开关能脱扣),延时15~30S断路器分断;
        2.断路器的短延时脱扣器建议按下列值整定:整定值为发电机额定电流的200%~250%,延时最长为0.6S.动作值应宜选择大于整定值100~500A;
        3.在有可能3台及以上发电机并联运行时,应设有瞬时脱扣器,并应整定在稍大于其所保护发电机的最大短路电流下断路器瞬时分闸.动作值应宜选择大于整定值500~1500A;
        4.欠压
        4.1发电机不发电情况下,闭合断路器应瞬时分闸(MNR设定在0.5S);
        4.2发电机电压降至额定电压70%~35%,应经系统选择性保护要求延时分闸
        L、发电机过流保护
        1.为确保连接的发电机不发生持续过载,设有适当的卸载装置,自动将非重要负载及保障居住条件的设备以卸载,必要时,次重要设备也可以卸载.通常卸载优先脱扣值选择在85%~105%发电机额定电流。
        M、电流表测试
        1.检查电流表R, S ,T,OFF指示正常,R、T相电流进电流选择开关的S相电流会略大于PPU所显示的S相电流;
        N、电站试验
        1.根据技术部下发流程图,检验程序是否正确(PMS试验)
        应急配电板试验
1、熟悉图纸
        1.1通用说明部分P011
3.1.1 检查DC24V线路
A、确认PLC等DC电源极性要求高的器件电源正确后方能对其通电;
B、检查所有PLC等直流器件正常工作,DC24V电源指示灯具、开关正常工作;
3.1.2 主电源通电
A、逐一送发电机开关、联络开关电源并合、分闸成功同时观察合(绿)、分(红)闸指示的正确性,
注意点:1、送电同时注意如果电源指示灯异常应立即切断发电机电源检查原因;
        检查电压表R-S,S-T,T-R ,OFF指示正常;
        检查计时器是否正常工作(应等待刻度翻转);
        送应急发电机电源时联络开关电源切断,送联络开关电源时应急发电机电源切断;
        送电后的整个过程中随时观察产品有无异常情况(无异响、异味、异光);
        6、送电前应确认产品的其他开关应切断,如:启动器、变压器、加热器、日光灯等,目的为缩小检查范围并防止应本次送电导致其他器件的损坏;
B、测试应急发电机与主发电机联锁功能
        注意点:1、通常主发电机优先于应急发电机;
                2、若应急发电机只有应急工况,则联络开关合闸时,应急发电机不能起机合闸;只有在联络开关无电时,应急发电机延时起机合闸,恢复供电时间不超过45S;
                3、若应急发电机有应急/停泊工况,在应急工况,联络开关合闸时,应急发电机不能起机合闸,只有在联络开关无电时,应急发电机延时起机合闸,恢复供电时间不超过45S;在停泊工况,应急发电机可以与主发电机短时并车负载转移,发电机同步并车通常在主配电板同步屏操作(若应急发电机有同步选择除外),待并选择合闸时同时观察同步表应在顶部指示灯工作,观察双指针电压、频率表(发电机工作时)的汇流排和发电机侧指示的符合性;
               6、其他线路应具体分析并测试。
        C、测试220V负载屏
        3.4热继电器整定值一般整定在1~1.05倍的电机额定值,正反转一般整定在180S以上,星/三角一般整定在6S左右;
        注意点:1、同一段汇流排上不能同时有一个以上绝缘仪在网工作;
             2、测试耐压时应切断所有熔断器;
        3、绝缘仪通电前按照实物检查其接线正确性,尤其为工作电源等级。
        I、发电机欠压85%不能合闸功能
        1.发电机输出电压低于其额定电压的85%时,发电机主开关不能合闸。
        J、逆功率测试
        1.在停泊工况,两台或多台发电机并联运行,若应急发电机逆功率为额定功率的8%~15%时,该发电机主开关延时3~10S分闸。
        1.根据技术部下发流程图,检验程序是否正确
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-2 21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
再来一个负载试验表格