查看: 3002|回复: 15
收起左侧

[电气] 充放电板有哪些报警监测点

  [复制链接]
发表于 2010-8-31 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
充放电板有哪些报警监测点,急求附带英文 谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-8-31 22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你现在是在车间做电气调试吧,个人觉得你在系泊实验的时候好好和厂家接触接触
他们手上这些设备资料都有
你可以管他们要
还有就是调试的时候你们手上应该有接线图啥的
可以多看看那些资料图纸
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-1 08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
共同期待能够有点充放电板的资料……
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-3 09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 靖江小乌龟


    充电机放电。 充电机故障。整流器故障。绝缘低。有个别的还有欠压,高压等。。大概就这么点。。。希望补充!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-3 20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般有充电器故障、蓄电池低压、绝缘地就够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-5 20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-5 23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-25 14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
我见过的也就是绝缘低报警了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-29 19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
充电器故障、蓄电池低压、绝缘低
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-2 21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
充电故障,绝缘低,高压低压报警,low insulation   charge fault   low&high  voltage
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-2 21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
充电故障,绝缘低,高压低压报警,low insulation   charge fault   low&high  voltage
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-8 20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
各大船级社对充放电板的报警检测点好像都没有描述。只要充放电板有船级社证书,符合图纸上的功能要求就可以了。常见的报警有:充电故障,绝缘低,高压低压报警等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
楼上说的都很正确
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
绝缘低报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我们现在做的船,充放电板还有一个应急放电报警,即是当充电器失电的时候发出该报警信号。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
通用充放电板绝缘低        Gen. Charge & Dis. Panel Low Insulation
通用充放电板故障        Gen. Charge & Dis. Panel Fault
应急充放电板绝缘低        Emerg.Charge & Dis. Panel Low Insulation
应急充放电板故障        Emerg.Charge & Dis.Panel Fault
无线电充放电板绝缘低        Radio Charge & Dis. Panel Low Insulation
无线电充放电板故障        Radio Charge & Dis.Panel Fault
不知道翻译的正确不,我们项目是这样做的
回复 支持 反对