查看: 2566|回复: 1
收起左侧

[船体] 脚手架钢结构计算

[复制链接]
发表于 2010-8-24 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
脚手架钢结构计算


悬挑钢管外脚手架计算及施工方法 rw8O<No4.o  
(一) 方案选择 U}MU>kzb  
本工程悬挑外架采用工字钢、钢管、扣件、安全网、钢丝绳等材料进行搭设。 pK1P-!c  
(二) 施工工序: yopEqO  
悬挑层施工预埋→穿插工字钢→焊接底部定位钢筋→搭设架体→加斜拉钢丝绳→铺钢筋网、安全网。  /8Bh  
(三) 搭设方式: [{6]iJ  
搭设方式如下图所示,搭设范围见架空层悬挑外架布置图。 #p&iH9c_  
(四)技术细节 ($7>\"+Tl  
1、在架空层板筋绑扎之前,按架空层悬挑外架布置图埋设悬挑外架用钢筋,其包括板面穿插工字钢用钢筋、外架转角处支撑钢筋。 u]@``Zb|  
2、须待悬挑层砼达到设计强度时方可穿插工字钢搭设上部外架。 r-^Ju6w{  
3、悬挑架立杆间距分别为:纵向间距见架空层悬挑外架布置图,横向@1050,横杆步距1800。 GuQ3$B3j  
4、为了保证外架立杆间距均匀,架身美观整齐。外架起步架子制作成简易桁架,以便调节立杆间距并确保立杆荷载传递到工字钢上。 ,8;;#XR3  
5、工字钢上每根立杆下双钢管并排,每一立杆均落在并排双钢管上,套在与钢管焊接的钢筋支座上。具体做法详见下图。 S-gL]r3G8  
6、每层设连墙杆,连墙杆连接方式详见下图,连墙杆每隔6000左右设立一道。 %N|7<n<S  
7、转角处外架由于无法挑工字钢,则采用钢筋支撑,每隔二层卸载的方式搭设,如下左图所示。需用此种方法处理的外架位置见架空层处架布置图: L'J$jB5cP  
大横杆距工字钢面200mm开始搭设。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里铡和外侧。 f6PXcV  
立杆和大横杆必须用十字扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 ^.mQ~F  
10、小横杆贴近立杆设置,搭于大横杆上。在立杆之间可根据需要加设小横杆,但在任何情况下均不得拆除贴近立杆的小横杆。 ;s3"j~5m)  
11、剪刀撑沿架高连续布置,斜杆与地面夹角为45ο~60ο,每6根立杆开始加设,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与外架相连外,在其中间应增设2~4个扣结点。 @+syD  
12、每一悬挑段铺钢筋网板层数不得超过8层,作业层为两层。 (toGU  
13、立杆、大横杆的接头位置如上右图所示,架设时应注意挑选钢管长度。 FGr0W|?v  
14、水平斜拉杆,设置在有连墙杆的步架平面,人,以加强外架的横向刚度。 qK:.j  
15、悬挑架外围满挂安全网。 8/-GrdyE  
(五)安全防护 _ Eqbw#  
应在安全人员和技术人员的监督下由熟练工人负责搭设;脚手架的检查分验收检查、定期检查和特别检查;使用中要严格控制架子上的荷载,尽量使之均匀分布,以免局部超载或整体超载;使用时还特别注意保持架子原有的结构和状态,严禁任意拆卸结构杆件和连墙拉结及防护设施。 I:]s/r7  
挑外架防坠棚:在每次悬挑架开始层搭设,采用挑檐的形式,用于防止重物直接坠落。 CYEqH2"3  
6.EfM^[  
kR-N9|>i  
Gw~^6(Qu  
(六)注意事项 O(~`fN?n  
1、 按照规定的构造方案和尺寸进行搭设。 iWCN2om  
2、 及时与结构拉结或采用临时支撑,以确保搭设过程安全。 ? RB~%^c!  
3、 拧紧扣件。 ;?=nr5;q  
4、 有变形的杆件和不合格扣件(有裂纹、尺寸不合适、扣接不稳等)不能使用。 ]=WJ%p1l  
+'uF3- +WY  
5、搭设工人必须配挂安全带。随时校正杆件垂直和水平偏差,避免偏差过大。 6、没有完成的外架,在每日收工时,一定要确保架子稳定,以免发生意外。 K?-K<3]9f  
7、外架的防雷措施,采用常用的镀锌管接地方案。在雷雨天施工时,一般情况下不允许工人在架子上施工操作。 9^v|~f  
(七)悬挑外架计算: *S~. KW[  
1、主要材料及力学参数: XXuU@G6Z7$  
18厚工字钢:容重24.13kg/m,截面抵抗矩WX=185.4cm3, SX=106.5cm3, 抗弯容许应力[б]m=215 N/mm2, [б]v=205 N/mm2 。 ]hF[f|V  
Φ48×3.5mm钢管:容重3.82kg/m,截面抵抗矩WX=5.08cm3,回转半径i=1.5cm,截面积A=4.89cm2, 抗弯容许应力[б]m=205 N/mm2 。 S.t+HwVodO  
2、主要技术参数: C~'}RM  
悬挑外架高度为:28.0m。 b'M g  
立杆纵距a=1.5m,立杆横距b=1.05m,步距h=1.80m,内立杆距墙b==0.3m。外架与建筑主体结构连接点的布置,竖向间距H1=2.8m,水平距离H2=4L=6.0m。 &p8K0 |  
斜拉钢丝绳每隔五层卸载,间距L2=a=1.5m。 ecA0z c~  
脚手架钢脚手板铺设层数为六层。方案设计中,脚手架上铺设钢筋网板共八层,经验算八层钢筋网板荷载远小于六层钢脚手板荷载,因此,计算取值以六层钢脚手板为准,便于查表计算。 HxU.kcf  
3、荷载计算: NkNw9?:#4  
(1)垂直荷载的传递路线:  yZmQBh$  
施工荷载→钢脚手板→小横杆→大横杆→通过扣件抗剪→立杆简易桁架→悬挑工字钢。 yK"U:X  
(2)荷载取值: a(d'iAU8^  
① 结构施工用脚手架施工活荷载标准值取为:qk=3.0KN/m2。 Gp; [WY\  
② 作用于外架的风荷载标准值:(见高层建筑施工手册公式4-4-1) #3kR}Amow  
ω = 0.75β2μzμstwω0 uDH)0#  
其中,ω0——基本风压值,取0.50KN/m2 zr84%_^  
β2——风振系数,取1.0。 'qQ DM_+  
μz——风压高度变化系数,取1.72。 !QcgTW)T  
μstw——风压体型系数,查表得0.2496。 LEyn1d  
∴ ω = 0.75×1×1.72×0.2496×0.5 = 0.161(KN/m2) clG3t eC  
③ 恒载 )bPNL$O  
钢脚手板自重245 N/ m2 IGu*#>h  
钢管自重3.82 kg/m ^6J*yV%  
扣件自重9.8 N/个 g6 7*Bs  
(3)荷载分项系数的选择: t MA  
永久荷载的分项系数,采用1.20。 -bo0!@MK  
可变荷载的分项系数,采用1.40。 ;qG a|`#j  
脚手架验算。 Ij#%Qu  
① 小横杆验算: ]S;e#u{QE  
小横杆受力按简支梁计算,其上承受施工荷载,钢脚手板荷载,小横杆自重。同时,由悬挑架设计可知小横杆间距500。则荷载组合值为: :,GsbNKW  
q = 1.2×(3.82×9.8×10-3+0.245×0.5)+1.4×3.0×0.5 = 2.36 KN/m ap;*qiNFQ  
跨中弯矩为:M = —— ql2 = ——×2.36×1.052 = 0.33KNm &w/aQs~  
M 0.33×106 $Fd9iJ!k  
小横杆受弯应力为:б= — = ———— =64.96 N/mm2 <[б]=205N/mm2 wond>m 3  
W 5.08×103 @iWIgL  
符合要求。 HnOp*FP  
1 1 kFuaLEJi  
其支座反力为:N = —— ql = ——×2.36×1.2 = 1.42KN PX]A1Kt?  
2 2 /i^b;?/1  
② 大横杆验算: B8w 0DJ  
大横杆受力按三跨连续梁考虑,其上承受小横杆传来压力及自重。且大横杆间距为1.5m。 v\\Z[,dK  
由小横杆传来压力产生的最大弯矩为: S=M$g#X`5  
M1 = 0.311×N×1.5 = 0.311×1.42×1.5 = 0.662KNm wU+ofj; +I  
由大横杆自重产生的最大弯矩为: cB?HMLbG>  
M2 = 0.117ql2 = 0.117×3.82×10-3 ×1.502 = 0.001KNm ? )0U!)tK  
M1+ M2 (0.662+0001)×106 ?~u"w OH'  
则:б= ——— = ————————— = 130.52 N/mm2 <[б]=205N/mm2 Mx$VAV^\  
W 5.08×103 ]6$NU [  
符合要求。 =_L"x~0I-  
③ 立杆验算: QD / | zi  
立杆设计由稳定计算控制,脚手架的稳定计算必须计算其结构的整体稳定及单杆的局部稳定。 {WFYNEQ[  
计算脚手架的整体稳定及单杆局部稳定时,其强度设计值应乘以相应的调整系数KHKA,其中KH为与脚手架的高度有关的调整系数,取 i3#]_ p{  
1 1 C"hc.A&4  
KH = ——— = ———— = 0.781; QE-t v00  
1+ H 1+ 28 tEf-BV;\y  
—— —— !~>u\h  
100 100 ?i9LqHL  
KA为与立杆截面有关的调整系数,当脚手架内、外排立杆均采用单根钢管时,取KA = 0.85。 5r`g6@  
a. 整体稳定验算: [&)9|EV  
脚手架的整体稳定按轴心受力格构成压杆计算,当考虑风荷载时,需满足如下公式的要求: $Fr$9 jq&  
N M h9SS o0]F  
—— = ——— ≤ KAKH[б] "4Anh1,js  
ΨA bA =p^*y-z  
其中,N——格构式压杆的轴心压力。由立杆纵距1.5m;外架步距1.8m,查《高层建筑施工手册》表4—4—4得脚手架自重产生的轴力NGK1=0.442KN。由立杆横距1.02m;立杆纵距1.5m;脚手架铺设层数六层,查《高层建筑施工手册》表4—4—5得脚手架附件及物品重产生的轴力NGK2=4.185KN。由立杆横距1.02m;立杆纵距1.5m;均布施工荷载3.0KN/m2,查《高层建筑施工手册》表4—4—6得一个纵距内的脚手架施工、荷载标准值产生的轴力NQK=6.30×2=12.60KN。 *i)GoQoB  
则:N=1.2(n1NGK1+ NGK2)+ 1.4NQK "f5u2=7 }  
28 @Q TG  
=1.2 × 〔—— × 0.442 + 4.185 〕+ 1.4×12.60 = 30.93KN A}[Lk#|n  
1.8 W 6~<7  
M——风荷载作用对格构成压杆产生的弯矩,为: wBCnP  
Qh12 0.161×1.82 ]Jv Z:'g}  
M = ——— = ————— = 0.065KNm M`iJ6L  
8 8 ?MO'WB9+JR  
Ψ——格构压杆的整体稳定系数,由换算长细比 bCA3w%,kM  
λcx=μλx=25×10.28=257,查《高层建筑施工手册》表4—4—7得 7|65;jm+  
ψ=0.242。 ^!Bpev  
N M 30.93×103 0.065×106 5p"*n kF  
则: —— + —— = ———————— + ———————— L{ .r8wSrI  
ΨA bA 0.242×4.89×2×102 1050×4.89×2×102 bYG}CO  
= 130.68 + 0.0633 = 130.74N/mm2 VVCCPK^<  
< KAKH[б] = 0.781×0.85×205 = 136.13N/mm2 <8-I]mF  
符合要求。 x1A^QIuxO  
b. 单杆局部稳定验算: nJ2l$J<  
双排脚手架单杆局部稳定需满足如下公式要求: |#!25qAT  
N1 T 0^U ]C  
—— +бM ≤ KAKH[б] [vV-0Lx"  
Ψ1A1 )OjbmU!7  
N TR ]lP<m  
其中, N1——单根立杆的轴心压力,取N1=—— = 15.46KN。 +8 6\&y)  
2 +cj NA2@  
Ψ1——立杆稳定系数,由λ1= h/I = 180/15 = 120,查《高层建筑施工手册》表4—4—7得Ψ1 = 0.452。 &dOV0y_  
бM ——操作层处水平杆对立杆偏心传力产生的附加应力。当施荷载取3000N/m2时,取бM = 55 N/mm2 %f:'A%'Qb  
N1 15.46×103 '# (lq5 c  
—— +бM = ———————— + 55 xn6E f"  
Ψ1A1 0.452×4.89×102 ;gW~+hW^  
=124.95 N/mm2 < KAKH[б] = 135.92 N/mm2 2<B+ID3qv  
符合要求。 :mg#&MZj<  
④ 连墙点抗风强度验算: 0Fi7|  
风荷载对每个连墙点产生的拉力或压力 {J99F  
Nt = 1.4H1L1ω = 1.4 × 2.8 × 6.0 × 0.161 = 3.79 KN y()#FRp7  
单个扣件连结的抗压或抗拉设计承载力为6KN/个,符合要求。 _IgG8)k;  
⑤ 高度验算: "CZ`hx1|^  
由悬挑工字钢上的每段脚手架最大搭设高度,按《高层建筑施工手册》公式4—4—11计算: 5Impv3qaZ  
H s"sX# l[J  
HMAX ≤ ———— MJ7!f+!5  
1+ H >i=O =w  
—— 100 U+'?#" J8(  
KAΨAf-1.30(1.2NGK2+1.4NQK) QU417EV'  
其中,H = —————————————&#8226;h S&R~*  
1.2NGK1 UQTt;RS*zS  
0.85×48.491-1.3(1.2×4.185+1.4×12.60) ;vd%=vR  
= ———————————————————&#8226;1.8 = 39.91 S"}FsS;k<?  
1.2 × 0.442 [#)$BXG~y  
ΨAf由《高层建筑施工手册》表4—4—10查得为ΨAf = 48.491。 mX"z$  
H 39.91 H:0-.a^ZS  
则:最大允许搭设高度HMAX = ——— = ————— = 28.50 m >28 m !8P#t{2_|  
1+ H 1+ 39.91 Que)kjp  
—— ——— <QszmE  
100 100 2{{M{#}S.  
符合要求。 *rW]HNz  
⑥ 分段卸荷措施: auS$B %  
分段卸载措施采用斜拉钢丝绳的方法,起步架卸载一次,每隔五层卸载一次,卸载高度为2.8×5=14.0m,符合搭设高度要求。下面验算钢丝绳的强度要求。 7p2x}[ .\  
a.所卸荷载,应考虑架子的全部荷载由卸载点承受,本工程的每个纵距,共有4个斜拉点,每个吊点所承受荷载P1为: XFd[>U<X  
N 30.93 t6 js@Ih  
P1= —— × KX = ——— × 1.5 = 11.60 KN ;'cv?3Y  
4 4 6G1Z"9<2*  
式中KX 为荷载不均匀系数,取为1.5。 eW\_9E)cY  
b.计算简图确定,钢丝绳内力计算。 !.p!  
计算简图如下图所示 BPi>SI0  
2.82+ 1.352 Jbs:}]2  
则:TAO= P1 × —————— = 1.11P1 = 12.88 KN Sw(%j1uL  
2.8 $H5PB' b  
1.35 oNiS"\t  
TAB = - P1 × ———— = - 0.48P1 = - 5.57 KN 7<NX;Fx  
2.8 |y=CmNG,  
2.82+ 0.32 pX*mX]  
TBO= P1 × —————— = 1.006P1 = 11.67 KN blp)a  
2.8 =`/X Wem  
0.30 [;X YT  
TBC = -〔P1 × ——— + TAB 〕= - 6.81 KN 0+S:2i/G  
2.8 _Juhl^LM;  
t zV"|s=o  
W C`1;(#G  
3@}_ F<"*  
rP3)TeG6  
ev+N KUi=  
i:z A(  
c. 验算钢丝绳抗拉强度: q$HBPR4h  
由上计算可知,钢丝绳的计算拉力取为:PX = 12.88 KN #u2PAZ@qd  
考虑钢丝绳受力不均匀的钢丝破断拉力换算系数,从《高层建筑施工手册》表4—4—13查得,为α= 0.85。 ___+5r21\  
取钢丝绳使用的安全系数,查《高层建筑施工手册》表4—4—24得 <4>6k7W  
K= 8。采用6×19,绳芯1钢丝绳。 rFmE6{4:p  
KPx 8×12.88 Yhx~5p  
Pg= —— = ————— = 121.22 KN pFG~XW  
α 0.85 P|6m%y  
选用Φ15.5,Pg = 125.0 KN > 121.22 KN。 2xjS;lpw  
选择与钢丝绳配套使用的卡环,号码为2.7号,安全荷重为27 KN > 12.88 KN , 符合要求。 N .SszZh  
d. 计算工程结构上的预埋吊环: z3$PrK%  
根据《砼结构设计规范》规定,吊环采用一级钢制作,吊环埋入深度不应小于30d,并应焊接或绑扎钩住结构主筋,每个吊环可按两个截面计算。 }LE/{]A  
则:吊环钢筋截面积 DLz~$TF^  
2PX 12.88×2 WRNO) f<  
Ag= ——— = ———— × 1000 = 61.33 mm2 ,0 ])]  
2×210 420 kdF# Nm  
选用3Φ8,Ag = 151 mm2 > 61.33 mm2。 &yP9vp="  
符合要求。 [g%oo3`A  
e. 验算吊点处扣件抗滑承载能力: '\\J95*`  
吊点处水平方向分力最大值TBC = 6.81 KN,垂直方向分力最值为11.60KN, 都只需两个扣件即可满足要求,搭设的外架在吊点处已有两个扣件,符合要求。 vZk+NS<  
5、脚手架承重结构计算: "Z,'NL>&  
①由于本工程为剪力墙结构,结构上不允许将工字钢穿设在结构暗柱上,导致工字钢间距不均匀,为了便于调节立杆间距保持外架美观,则采用制作简易钢管桁架落在工字钢上的办法。(详见方案) dhV =;'   
由此,需验算钢管桁架的承受能力。 fD V:ueO  
考虑最不利情况,计算简图如下:F = 15.46KN。 !K3 #4   
由此计算而得的杆件内力及工字钢反力如下图所示: =)'AXtvE  
由此,需计算压杆的稳定设计荷载。 l'mgjv~  
考虑由于施工原因,对杆件会形成初偏心30mm,形成压弯受力杆,钢管受力按压弯失稳计算。其设计荷载应满足下列要求: @ VVBl I  
N βmMX ;CFI*Wfp  
—— + ———————— ≤ [б]m z[[|'02{  
N /+iU1m'(  
ΨA WX〔1-0.8——〕 I6X_DPY  
NEX gT?:zd=;  
1 1 [,yoFm%"  
两端铰支,l0= ——l = —— × 0.92+0.752 = 0.59 m , y)CnH4{  
2 2 sZxf.  
l0 590 6Q"fRXM   
则λ= —— = —— = 37.34 , !?#B*JGFS  
i 15.8 =ss(~[  
查钢结构设计规范得:Ψ = 0.948。 td@I ;d2  
等效弯矩系数取:βmx = 1.0。 e98f+,E/  
截面塑性发展系数数:γx = 1.15。 "{>BP$Jz  
π2×2.06×105×4.89×102 uW;[FTcqy$  
欧拉临界力:NEX =π2EA/λ2 = ——————————— = 713.60KN。 = j)5kY`  
37.342 Y2$wL9">  
则有: 7C / ^ Gw  
N 1.0×30×N 6K Cv  
——————— + ——————————————— = 205。 >uLWfk+y1  
N pG&#xRk  
0.929×4.89×102 1.15×5.08×103〔1-0.8× ———〕 \JLea$TM:  
713060 ]621Z1  
解得荷载设计值为:N = 28.11 KN nPW=m`jG  
符合要求。 N(J'h$E  
②承重工字钢验算: NG5k9pJ  
计算模型 Z~AgZM R  
不考虑工字钢的自重荷载,仅考虑外架传递荷载,简化模型如上图: $Sgq7  
仅考虑工字钢的自重荷载,简化模型如下图: ;$vVYC  
荷载计算 6 \?GY  
由以上计算可知:F1 = F2= 15.46KN Gvl,M\c9-  
1.2×24.14×9.8 emHaZhh  
工字钢自重荷载q = ——————— = 0.284 KN/m d@? zCFD  
1000 ;EsfHCi)  
b.内力计算: _xM}*_<VP  
A点是弯矩、剪力最不利用点。 -n:;/ere7-  
不考虑工字钢自重荷载,考虑外加传递荷载。 h^f?rWD:nz  
MA架 = F1 × L1 + F2 × L2 = 15.46×1.36 + 15.46×0.3 =25.51 KNM Ny$N5/b!!  
QA架 = F1 + F2 = 15.46 + 15.46 = 30.92 KW @=?#nB&  
仅考虑工字钢自重荷载。 Dc3bG@K*G  
1 1 gb26Y!7%  
MA工 = — ql2 = — × 0.284×1.42 = 0.278 KNm 36d6KS 7  
2 2 8Ib5  
QA工 = ql = 0.284×1.4 = 0.40 KN `8D'r|=`Eh  
综合考虑。 O/ZyWT  
MA = MA架+ MA工 = 25.51+0.278 = 25.79 KNm cC$E"m  
Q = QA架+ QA工 = 30.92+0.4 = 31.32 KN 2w:cdAv$  
强度验算。 Gl5W4gW;&  
MA 25.79×102 ^qPS&G  
б= —— = ————— = 139.09 N/mm2 < [б] m = 215 N/mm2 d<v)ovQJ]  
WX 185.4×103 %I;iP|/  
QA&#8226;SX 31.32×103 ×106.5×103 fQ~YBFhlr  
τ= ——— = ————————— = 30.75 N/mm2 < [б] V = 125 N/mm2 G1:2MPH  
IXtw 1669×104×6.5 2~SjRIpUw  
满足要求。 H He~OxWg  
d.锚固抗拔筋验算: *dm?,~f%<  
由以上计算可知,F1 = F2= 15.46KN,q = 0.284 KN/m,则锚固点的抗拔力为: C!aK5rqhv  
1.42 1.52 bol#[_~  
F1×(1.05+0.3)+ F2 × 0.3 + q×—— - q × —— J|2OmbJe  
2 2 +yd(t}H@  
FB= ————————————————————————— = 16.88 KN 53cW`F  
1.5 *PjW,   
同时,此抗拔筋按锚固拉环考虑,拉应力不应大于50N/mm2,则抗拔筋截面积为: ;/8oP ;X2  
FB 16.98×103 Q@-7{3  
Ag= ——— = ————— = 169.80 mm2 ,符合要求。 er?'o1M  
2×50 2×50 eSgCS*}0$z  
采用Φ25钢筋,Ag = 490.9 mm2 >169.80 mm2 符合要求
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-6-3 15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
能发一个电子板得吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-29 19:22

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表