查看: 1445|回复: 8
收起左侧

[电气] 单个磁力起动器的接地

[复制链接]
发表于 2010-8-22 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
单个磁力起动器的箱体接地是接到哪里的呢?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-8-22 18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不是接到钢板上就可以了么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-22 20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 2# chuzhifeng


    我不确定呀
你呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-22 20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
看你挂在那里,什么钢板,立柱,支撑件等等....反正就是一个保护接地!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-22 21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
单个磁力起动器的箱体接地是接到船体结构上.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-22 21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 5# cawcc


    是不是可以理解成,要是发生漏电的话,电流就被引到了船体上?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-23 17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 3# myownback


    等我去船上看看了在告诉你!
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2010-8-24 09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
接在控制箱上吧。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-24 16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
接在钢板上的!其原理是通过一个螺栓,进行2次接地就可以了!首先,把控制箱内部的接地线接在螺栓上;然后,在把外面的螺栓接在钢板上!就这样,通过两次接地就可以了!