查看: 1925|回复: 4
收起左侧

[电气] 主配与应配之间的联络开关

[复制链接]
发表于 2010-8-19 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
应急配电板上有个联络开关,在auto位置时,主配有电此开关合上,主配断电,此开关断开。我想知道在manual位置时,是否能手动合上,给主配供电。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-8-20 07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
当应急发电机兼做停洎发电机时,应配可向主配供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-22 18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可以出现倒送电的现象。也就是即使在主发电机都无法使用的情况下,应急发电机都不可以给主配供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-22 18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在联络开关打在auto的情况下,还要有DC24V供电才能让联络开关合闸,因为控制电路是直流的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-22 21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
顶3楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 02:29

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表