查看: 2175|回复: 10
收起左侧

[轮机] 应发失败了后去手动启动主发?

[复制链接]
发表于 2010-8-18 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
假如应急发电机失效了后,可以去手动启动主发?

如果不是去手动启动主发,应发失效了,该怎么办?

貌似现在的主发没几个能手动启动的吧。。。

请指点,谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-8-18 11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般是主发失效时候启动应发 应发启动方式中有手动启动 或气动
手动启动失败的话那就SOS吧 等着拖轮来吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-18 11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
回复 1# justsun


1,假如应急发电机失效了后,可以去手动启动主发?
答:当在用的那台主发电机跳电后,备用的主发电机会自动启动并电,若备用的主发电机也由于某种原因未启动,那么应急发电机会启动供电。
     主发电机和应急发电机都可以自动和机旁手动启动。

2,如果不是去手动启动主发,应发失效了,该怎么办?
答:那你就等死吧

3,貌似现在的主发没几个能手动启动的吧。。。
答:手动启动不是指用人力直接去将发动机启动而是不用遥控启动的那些管路线路直接在机旁按启动阀启动,手动是最原始最可靠的启动方式,优先级别是最高的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-18 13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 ycx0576 于 2010-8-18 13:22 编辑
1,假如应急发电机失效了后,可以去手动启动主发?
答:当在用的那台主发电机跳电后,备用的主发电机会自动启动并电,若备用的主发电机也由于某种原因未启动,那么应急发电机会启动供电。
     主发电机和应急发电机都可以自动和机旁手动启动。
CEZXW 发表于 2010-8-18 11:37





    偷着学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-18 13:42 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
回复 3# CEZXW


    谢谢,还以为是手摇的呢,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-18 15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回楼上
应发的手动启动就是手摇的
手摇空压机或者弹簧式

应发仅在全船失电和死船启动时使用,不是用于主发功率不够时并网,是从船舶安全性考虑的。
应发用于全船失电时,供应急照明、应急通信、应急消防泵、应急空压机及启动主发所需的应急电源等,在移动式钻井平台上,一台压载泵也要接应急电源,普通的船舶不要求

另外,如果应发都失败了,主发的手动是肯定起不来的。那就等拖船吧。
因为都需要启动应发时,那全船肯定是处于失电状态,主发启动所必须的条件都不具备,不论手动还是遥控的都不可能起起来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-18 18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
回复 5# justsun


    救生艇的艇机除电动启动外因为很小也可手摇,就跟乡下手扶拖拉机差不多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-21 09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个问题问的牛啊 ~  哈哈
手动启动主发 呵呵 可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-21 09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应发都起不来了   主发还能指望?  还是SOS 吧 等救援吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-22 12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
真的可以么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-6 13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果应发是二路能源:压缩空气(应发室压缩空气瓶+机舱空压机)和电池,那么问题是:应发室空气瓶是否要单独配手动空压机或者柴油机带空压机。?
回复 支持 反对