查看: 1650|回复: 10
收起左侧

[电气] 解释符号

[复制链接]
发表于 2010-8-17 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
电压等级0.6/1kv
怎么解释谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-8-17 20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
顶起来,最近怎么就没高手出来露个头???~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-17 20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该就是600V 或1000V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-17 21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
交流额定电压0.6/1kv及以下(耐压),一般多指电力电缆,但也有控制电缆如此要求。
一般控制电缆400V就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-18 07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 4# cuikeying


   
交流额定电压0.6/1kv及以下(耐压),


还是不太懂椰
呵呵 有点笨
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-18 10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该就是600V 或1000V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-18 18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我的理解是最大电压是0.1KV,设置的额定电压为600V。好像是这样理解的,不过我不确定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-18 18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
600v到1000v
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-18 19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 7# chuzhifeng


    这个解释 比较准确的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-29 13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
额定电压0.6  最大电压1
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-29 22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
U0/U是工频额定电压等级。

U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压,即对地电压,

U——各相导体间的电压,线电压)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 15:30

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表