查看: 1647|回复: 10
收起左侧

[电气] 信号线0.5mm,非信号线至少2.5mm,对不对?

[复制链接]
发表于 2010-8-11 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 DraftMan 于 2010-8-11 16:32 编辑

信号线0.5mm,非信号线至少2.5mm,对不对?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-8-11 18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不对吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个一般没要求的,看电流的,1.5Mm的也很多啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1.5的线经常做电源线啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
通常仪表通讯线都是0.75的,大多数都选0.75的,也有很多情况选0.5的

而一些电磁阀都用1.0或1.5的呢!主要看消耗功率多少?灯线也有1.5的时候

如果给动力设备供电一般都大于等于2.5,还得看电流吧......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
这个不对的,很多220V照明线就用1或1.5的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-13 17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
我们公司的照明线路一般220V的也多采用1.5的,而24V应急照明和低压插座多采用2.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-15 12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个得看看设备的功率!与电流的大小有个的!1mm=2A左右吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-15 13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主概念有误,电缆的选型、线径规格的选择与信号特性、布缆环境、电气功率有关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-1 16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该看负载吧,这个不会有规定吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-1 19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不能一概而论。还是以电流的大小来判定
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-24 11:35

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表