查看: 2462|回复: 13
收起左侧

[电气] 变压器,功率不够时候可以改强制通风,从而提高其输出功率?

  [复制链接]
发表于 2010-8-10 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
变压器,功率不够时候可以改强制通风,从而提高其输出功率?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-8-10 18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-10 19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
nojnnojpoppnononojnonol
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-10 19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当温度过高时,技术好一点的变压器会降容,来保护自己。电机也一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-12 20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以,相同容量的变压器如果采用强制风冷的话可以提高其容量,类似超频,但是不能长期运行,会影响寿命。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-12 21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以!只要不过温,线圈是没问题的。前题是变压器的铁心磁通不饱和。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
DraftMan + 5

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-12 22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上的看法,变压器甚至可以短时过载一定容量运行,但是不能过温!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-20 17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意楼上意见,短时间没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-20 19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不能长时间这样干啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-3 21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
8楼说得好,“只要不过温,线圈是没问题的。前题是变压器的铁心磁通不饱和”。没错,这是任何变压器不损坏的条件。
我认为,作为使用变压器的人,应该严格按照变压器铭牌给定的功率使用。只有在迫不得已(没有办法时)才会采用使用特殊的办法来提高其功率。这只是权宜之计,道理很简单,因为通常不会有人去精心观察变压器的温度,过载数值等参数,等发现有问题时,已经为时过晚。所以不建议经常采用这个办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-3 22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
又学习了一招
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-4 17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么叫“只要不过温”?如何界定?改用强制通风后,温度传感器能否传递应有的温度信息?线圈内外的温度肯定是不一样的!“超频”是有代价的。
回复 支持 反对