刚才找了半天也没有找到 “船舶标准全文库”,谁有麻烦分享一下啊 谢谢啦  515249521@qq.com


       关于应急发电机自动启动的问题:  主发电机停止工作,应急发电机在一分钟之内自动启动,请问这个启动装置是单独的一个设备还是一个系统?
                                               麻烦讲一下工作原理谢谢啦
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-7-30 10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
呵呵。等待老师解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-30 11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
由应急配电板内做控制,应急配电板工作模式打成自动,主配电板失电,应急配电板发出起机信号,开关合闸信号
主配电板恢复供电后,应急发电机开关自动分闸,主配电板和应急配电板之间的联络开关自动合闸,且应急发电机延时一段时间后自动停机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-30 12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
说不上什么设备或者系统.基本原理是在主配电板的汇流排上引出一根线到应急配电板上的一个继电器上.当汇流排失电时,这个继电器就不工作,然后它的触点就触发应急发电机启动合闸.其实就这么简单.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-30 16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
时间应该是45S