机舱里必须由水雾灭火系统吗???
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-7-29 22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看海规,上面有明确要求,具体看事什么船   不是所有船要
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-29 23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
SOLAS II-2章,C部分第10条4&5节规定:
5.1.1
内设燃油锅炉或燃油装置的A 类机器处所,应设有本条4.1 中规定的任何一种固定式灭
火系统。在各种情况下,若机舱和锅炉舱没有完全分隔,或若燃油能从锅炉舱流入机舱,则
该组合的机舱和锅炉舱应视为一个舱室。
5.2.1
设有内燃机的A 类机器处所应设有本条4.1 中规定的其中一种固定式灭火系统。
5.3.1
设有总输出功率不少于375 kW 的汽轮机或闭式蒸汽机的处所,无论其用于主推进或用于
其他目的,如果该处所为周期性无人值班,应设有本条4.1 规定的其中一种固定式灭火系统。
5.6.3
 固定式局部使用灭火系统用来保护下列区域,而无需关闭发动机、撤离人员或封
闭这些处所:
  .1 船舶主推进和发电所用的内燃机上有失火危险的部分;
  .2 锅炉前部;
  .3 焚烧炉有失火危险的部分;和
  .4 加热燃油的净化器。

水雾是规定式灭火设施的一种,另外两种为气体和泡沫。
以上区域SOLAS规定三者有一种既可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-30 16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
新规范要求A类机器至少在水雾喷淋、二氧化碳、泡沫三种灭火系统中选装一种,俺们船厂规范都同时设置了水喷淋和二氧化碳两种
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-30 22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是啊!二氧化碳和机舱水雾!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-31 10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
没研究过  也不知道那里的规范  学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-4 22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
钢规
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-5 08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机舱中除水灭火系统外还要求CO2、泡沫、水雾灭火系统中的至少一种。一般的船上都会配置CO2系统+局部水雾系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-5 19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
Please see  SOLAS 74/78 , Chapter II-2, Part C, Regulation 10 Fire fighting, 5 Fire extinguishing arrangements in machinery spaces
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-5 21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
CO2、机舱水雾、水消防都配上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-5 21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
CO2和水雾就够了吧