查看: 1938|回复: 8
收起左侧

[电气] 机舱监测报警信息传递

[复制链接]
发表于 2010-7-29 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请高手指点,谢谢了!

1.监测报警系统当中都什么样的数据需要通过串行通讯输送?
2.监测报警系统中都用串行通讯接口吗?还是也有用并行通讯接口的?
3.什么时候选RS232?什么时候选RS485?什么时候选RS422?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-7-31 10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
我所接触过的VDR信号是通过监测报警422信号发送过来的。。。。同时子母发射个时钟信号,,监测报警也是用422接收的。。。。。监测报警收集的信号有开关量的和模拟量的!!

232的传输距离近。。。422的远。。。422和485功能是一样的。。。只不过422是4根线,,可以同时发射和接收。。。。485两者不能同时进行。。。。

我只知这些了。。希望有参考价值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-31 11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
关于串口和并口,其实和咱电脑后面的接口是一样的,你到网上查查就明白了。好像是232---422---485,顺序是依次发展过来的。你不用管,你只要告诉两头设备,接头是它带。你只负责接线就行了。线是双绞屏蔽的,2x2x0.75就可以了。(我想不起,是不是两个电源两个信号)反正总共4芯可以传递所有信号。
我只用过发电机组的报警/监控数据传输,比单点传输省老电缆了。
谁见过主机用数据传输的?我没见过,细节不太懂,没敢提要求。(凭想象可以)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-31 21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1.监测报警系统当中都什么样的数据需要通过串行通讯输送?
一般散货船上有这么几个:锅炉信号,配电板信号,VDR信号,子母钟信号,液位遥测信号
2.监测报警系统中都用串行通讯接口吗?还是也有用并行通讯接口的?
并口一般用在两个地方,一个是打印机,一种是芯片的ISP下载。船上通信一般用串口。
3.什么时候选RS232?什么时候选RS485?什么时候选RS422?
RS232距离一般较短,一般按波特率9600来讲,最好不要超过15m,当然哪怕是30m,按这个波特率也会好用,但是这样有风险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-31 21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-18 09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这个真的有些时候搞不清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-5 16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
1.监测报警系统当中都什么样的数据需要通过串行通讯输送?可以所有数据,开关量,4-20MA,PT100这些
2.监测报警系统中都用串行通讯接口吗?还是也有用并行通讯接口的? 串行485比较多,不会用并口,有些走TCP/IP。这些都是基础
3.什么时候选RS232?什么时候选RS485?什么时候选RS422?
近距离10米内用 RS232 ,RS485理论距离1000米,RS422距离和485传输差不多,区别在于422要走4根总线,485只要2根!这些去百度下都查的到!选取要考虑现场的适用环境,很简单的事情!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-7 08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
串行用的多啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-7 10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
挺高深的,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册