查看: 2134|回复: 6
收起左侧

[电气] 请教: 关于蓄电池容量计算

[复制链接]
发表于 2010-7-29 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
按照以下常规计算公式:
Q=Pt/Uk=It/k

P: 用电设备实用功率;
t: 用电时间;
U: 电压
k:  蓄电池容量系数

如果t=0.5小时,查表得k=0.3,   如果使用一冲一放式的充放电板,那么k是不是应该取1呢?请高手解答,谢谢!
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2011-4-25 09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题依然没解决,等高人解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-25 10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果放电电流小于标准放电率的电流时,采用一充一放的形式,蓄电池容量系数可以取1;
如果放电电流大于标准放电率的电流时,则容量系数根据放电时间选取一个系数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-25 11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果放电电流小于标准放电率的电流时,采用一充一放的形式,蓄电池容量系数可以取1;
如果放电电流大于标准 ...
wuliuxiaozi 发表于 2011-4-25 10:51



    谢谢!那么请问标准放电率的电流的如何确定?实际放电电流大于还是小于要怎么检测呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-25 22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
本帖最后由 allmytear 于 2011-4-25 22:40 编辑

标准放电电流就是十小时放电率电流,放电时间如果是十小时以上就可以取1
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的基本说明白了,但是不只是有十小时放电率的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 1# didiao


    请问,这个表示在哪里查的?
回复 支持 反对

使用道具 举报