[管系] 冷却系统需不需要报验! (做密性试验)

[复制链接]
发表于 2010-7-24 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如题
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-7-24 15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
需报验,船东和船检都要看的。主要是检验安装质量和气密性以及泵的功能和效用试验。说的不全,大家补充完善吧~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
LZ 是想说 这个系统不太好报完整的密性是吧, 有的管路太短了, 这个需要跟船东 船检协商 长的管路进行密性,比较短的 等系统调试的时候一起看!! 这样应该没问题。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-25 10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
船检,其实对密性,不是很重要,跟工作的介质有关系,船检主要考虑,设备的效用,连密性就 看 来啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-25 12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
等发电机实验结束之后,调试海水冷却泵的时候做效用试验就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-25 14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
个人认为管路的制作要报检,长的管路是可以做密性的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-26 13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回头看你们厂里的报验大纲啊,上面会有需要报验的项目
回复 支持 反对

使用道具 举报