本船是核定作业人员为300人,适用于SOLAS公约中的客船标准,现在发现船上有柴油管穿过了集控室,当然还有其他的水管和透气管。想问一下,柴油管能穿过集控室吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-7-23 11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 chin_bingjun 于 2010-7-27 11:51 编辑

钢管且无接头就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-23 11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
keyi
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-23 12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对于消防,通常是把集控室看作是机舱的一部分来看待的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
应尽量避免。否则必须采用套管连接,不得有可拆接头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用套管吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
船上有柴油管,水管和透气管穿过了集控室。这是绝对不允许的,
集控室是船舶的控制中心,里面有主机操纵台,各种配电板等等,
相当于人的大脑和神经系统,万一那些个管泄漏咋办?柴油容易发生火灾,水会引发电气短路》》》》》
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该可以,用套管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
船上有柴油管,水管和透气管穿过了集控室。这是绝对不允许的,
集控室是船舶的控制中心,里面有主机操纵台 ...
CEZXW 发表于 2010-7-24 12:55



    你去集控室看看 能符合你说的绝对不允许不? 除非空间特大的船
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
回复 9# 凡尘零点


    我已经在船上干轮机员已有7年头了,
    干过十几条不同国家造的不同类型的船,当然都是大船啦,小的4万多吨,大的20几万吨,
    还从来没有见过柴油管穿过集控室的呢?
    你说的可能是小船吧,小船很多是民营船厂造的,很不规范,
    就类似现在市场上的假酒假药假烟假奶粉一样,林子大了啥鸟都有啊,也不奇怪!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不可以有可拆接头,不过建议在集控室内有条件的情况下能隔离出一个空舱,这样更能有把握!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-25 12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
船上有柴油管,水管和透气管穿过了集控室。这是绝对不允许的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-25 16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
说话要有依据。那条规定不允许啦?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-26 21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 10# CEZXW


   兄弟,根据规范来说呢,是要尽可能的避免的,也就是说是可以穿过的,只是要减少接头数量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-26 22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
没有哪条规范说不行的,只是要求不能有可拆接头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-26 22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
好像没有哪个规范说一定不可以啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-27 11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
应该是可以的,但是不可以有接头。
回复 支持 反对

使用道具 举报